Страница 4 из 21

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:03
Вячеслав Додонов
Уважаемые собственники КП «Цветочный»!

В настоящее время производятся ремонтные и пуско-наладочные работы системы электроснабжения в связи с включением поселка по постоянной схеме.
Приносим извинения за временные неудобства.
Как только система будет полностью настроена и включена, мы сообщим Вам.

С уважением,
УК "ЭлитЭкспоСтрой"

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:39
Вячеслав Додонов
Уважаемый пользователь "Duzzel33"!

В соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» Техническими условиями на присоединение энергопринимающих устройств КП «Цветочный» от 21.02.2011 года № 34-08/614-915168, разрешенная максимальная мощность энергопринимающих устройств КП «Цветочный» составляет – 2762 кВт.
Согласно выполненному проекту системы электроснабжения поселка, выделенная мощность на каждый коттедж в размере 8 кВт обеспечивается с учетом коэффициентов единовременного потребления и спроса. Иными словами, суммарное потребление мощности всех участков поселка на 100% практически невозможно, и выделенной мощности на КП «Цветочный» достаточно для безаварийной работы системы энергоснабжения посёлка.

С уважением,
УК "ЭлитЭкспоСтрой"

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:42
Duzzel33
Большое спасибо!

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:50
Пашич
А в каких числах примерно включат постоянную схему? Ведь нужно будет ставить автомат большей мощности в щиток!!!

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 04:33
Пашич
Какие у кого автоматы в щитке стоят? В смысле на сколько ампер? И какие ставил по умолчанию абсолют при подключении к сети участков? уважаемая администрация?

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 18:34
Вячеслав Додонов
Уважаемый собственник "Пашич"!

На данный момент в РЩ на отходящих линиях к участкам собственников КП «Цветочный» установлены автоматические выключатели номиналом 25А. Для получения отметки о выполнении Технических условий и технологического присоединения к электрическим сетям поселка, Владельцу необходимо заменить автоматический выключатель на номинал, согласно выделенной ему мощности – т.е. на 16А.

С уважением,
УК "ЭлитЭкспоСтрой"

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 19:29
Пашич
16 - это сколько киловатт в переводе?

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 19:29
Пашич
Разве 8?

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 15:35
Duzzel33
Ампер = 1000Вт/220В, В киловате примерно 4,5 А. Соответственно. 16/4,5 = 3,5 Квт

Re: Электричество

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 15:37
Duzzel33
Нет увы это точно 3,5 кВт
16:4,5=3,5 квт